Новые интеллектуальные источники питания РИП-48 исп.01 для сетевых коммутаторов и видеорегистраторов с PoE

Новости компаний рынка безопасности / Болид /

11.10.2019 11:27:16

Резервированные источники питания РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) предназначены для резервированного питания систем видеонаблюдения: сетевых регистраторов (типа RGI), коммутаторов (типа SW), устройств на основе технологии POE, а также для работы в составе ИСО "Орион" для питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной автоматики на удаленных объектах.

В ИСО "Орион" РИП-48 исп.01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) взаимодействует с пультом "С2000М" или АРМ "Орион Про", передает данные и получает команды управления по интерфейсу RS-485.

  • Напряжение сети - (176…255) В
  • Номинальный ток нагрузки – 4 А
  • Максимальный ток нагрузки – 5,5 А
  • Выходное напряжение (стабилизированное) при питании от сети – (54±2) В
  • Выходное напряжение при питании от батареи – (40…56) В
  • Ёмкость батареи - 17 A∙ч (4 шт.)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Резонансный AC/DC преобразователь 300 Вт с активным ККМ
  • Измерение коэффициента мощности потребления от сети, напряжения и тока сети
  • Балансировка и термокомпенсация напряжения заряда 4-х аккумуляторных батарей 17А*ч
  • Анализ состояния каждой из 4-х АБ путем измерения их внутренних сопротивлений
  • Передача событий на пульт "С2000М" или АРМ "Орион Про":
    • "Авария сети"
    • "Восстановление сети"
    • "Перегрузка источника питания"/"Перегрузка источника устранена"
    • "Неисправность источника питания"/"Восстановление питания"
    • "Неисправность батареи"
    • "Ошибка теста АБ"
    • "Разряд батареи"
    • "Требуется замена батареи"
    • "Восстановление батареи"
    • "Тревога взлома"/"Восстановление зоны контроля взлома"
    • "Отключение/подключение выходного напряжения"
    • "Повышение температуры"/"Температура в норме"
  • Измерение и передача данных по запросу от "С2000М" или АРМ "Орион Про":
    • Напряжения и тока сети
    • Коэффициента активной мощности сети
    • Напряжения АБ
    • Напряжения на выходе
    • Тока нагрузки
    • Тока заряда/разряда АБ
    • Внутреннего сопротивления каждой АБ
  • Защита с автоматическим восстановлением работоспособности от:
    • Превышений входного и выходного и напряжений
    • Перегрузок по входу и выходу
    • "Переполюсовки" каждой из 4-х АБ
    • Замыкания клемм подключения АБ