Show content

Что такое пожар и как с ним бороться

Форум Системы безопасности / Пожарные сигнализации /

09.07.2019 08:03:42

Пожарная сигнализация: как разбивать объект на зоны контроля?

Геннадий Репников "АРМО-Системы"

Зоны контроля пожарной сигнализации. Наконец-то… Было очень много споров, каждый, ну, я имею ввиду, решал по-своему, но тут они, по крайней мере все это начали упорядочивать.

Значит, ну, это общая фраза, там, учитывать размеры объекта там и тому подобное. В случае, там, в отдельные ЗКПС должны быть выделены… вот это мне тоже понравилось непосредственно.

Они четко там прописали, что те же самые лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты с мусоропроводом, короче говоря, они четко определили, какие именно непосредственно там объекты должны быть в отдельных зонах. И я считаю, это правильно, потому что вот, "кто в лес - кто по дрова" – это не правильно.

Ну, по крайней мере, не все там написали, да, но все основные части, они все-таки дали понятие, как, ну, по крайней мере объект разбивают на пожарные зоны.

16.07.2019 08:33:25

Пожарная сигнализация: 3 алгоритма обнаружения пожара

Геннадий Репников "АРМО-Системы"

Вот здесь самое интересное, самое страшное, что происходит, она разбивается на 3 алгоритма. Значит, автоматика может управлять, вот, тремя алгоритмами.

Это при сработке пожарного извещателя без перезапроса – при этом пожарный извещатель может быть любой (при сработке одного, заметьте, при сработке одного пожарного извещателя – любого: с перезапросом и от двух, как мы и говорили, да!). Вот так, вот так, вот так!

Дальше бомба следующая: "Выбор конкретного алгоритма на совести ГИПа непосредственно", а дальше читаем вот эту вот бомбу: "Для реализации алгоритмов А и В в помещении может находиться один любой пожарный извещатель". А вот это о пожарной безопасности можно забыть.

21.07.2019 11:15:26

Любителям пожарных сигнализаций:

Любителям пожарных сигнализаций

23.07.2019 08:24:47

Пожарная сигнализация: как размещать пожарные извещатели?

Геннадий Репников "АРМО-Системы"

Вот это вот правильно то, что они вводят, наконец-то, просто, четко прописано, что площадь помещения должна быть не более площади, контролируемой пожарным извещателем. Наконец-то, для разных споров, там, извещатель – он как, это самое, контролирует собой? Круг, ромбик, квадратик и тому подобное?

Круг, господа!

В Беларуси почему-то все мне утверждали, что это квадрат. Я им говорил: "Ребята! Заставьте дым квадратом распространяться, а я над вами посмеюсь просто-напросто!".

Понимаете, вам смешно, но объяснять дураку, что он дурак…

Расстояния между извещателями и стенами, там, за балками следует измерять (теперь, наконец!) по кратчайшему пути. А раньше это было не так, поверьте мне.

Я вам сейчас все это докажу. А сейчас это так, но при этом они изменили один параметр – это площадь, защищаемую одним пожарным извещателем. Изменили.

17.09.2019 08:08:37

Система пожарной безопасности и газоанализа

Владимир Сверчков, "Honeywell"

Что же такое SIL?

Параметр SIL тесно связан с функциональной безопасностью, регламентирует это дело компания TUVRheinland, то есть она занимается сертификацией оборудования. Базируется она в Германии. Стандартом ГОСТ Р МЭК 61511 определяются 4 уровня полноты безопасности от SIL1 до SIL4, где SIL1 – самый нижний уровень, SIL4 – самый высокий, с наивысшими требованиями.

Вообще SIL – это аббревиатура Safety Integrity Level или уровень полноты безопасности. Также он тесно связан со стандартами, с двумя стандартами – это ГОСТ 61508 и 511, который более приближен к системам безопасности для промышленных объектов.

Ну, теперь поговорим, для чего он вообще нужен.

17.10.2019 12:37:51

Германия.
В гостиницах ежедневно тестируют пожарные извещатели?

В гостиницах ежедневно тестируют пожарные извещатели?

02.01.2020 08:12:20

Аудит пожарной безопасности – как не ошибиться?

Г.В.Попов "ВДПО"

Аудит пожарной безопасности. Эта тема и звучит, что это современная форма подтверждения, на самом деле этой теме уже достаточно прилично лет, а именно: с 2009 года данная форма подтверждения в соответствии с положениями 144 статьи Федерального закона актуальна и применяется совершенно спокойно и уже с большим пониманием не только сотрудниками пожарного надзора, но и сотрудниками Прокураторы, Следственного комитета, любыми другими надзорными органами, которые так или иначе причастны к мероприятиям по контролю надзором.

Хотелось бы в то отведенное время, которое мне предоставили, коротко остановиться на изменениях, которые появились с середины прошлого года в этой сфере деятельности организаций, осуществляющих аудит пожарной безопасности.

21.01.2020 09:04:50

Газовое пожаротушение ЦОДов

Дмитрий Гаврилюк "Пожтехника"

Здравствуйте, коллеги! Для начала, давайте, быстренько пробежимся по этапам проектирования (кто понимает, о чем идет речь).

Первый и самый главный этап – это работа с заказчиком и получение исходных данных. В принципе, с нашей стороны можно затушить всё, что угодно, вплоть до лесных пожаров в Сибири. Но для того, чтобы что-то затушить, надо понимать, что тушим. Поэтому исходные данные очень важны и всегда включаются в состав проектной документации.

Неполный перечень информации либо какие-либо изменения без информирования проектировщиков приводят к сложности монтажа системы, к сложности сдачи объекта, а иногда попросту к невозможности реализовать проект.

Далее включается в работу сам проектировщик и производит необходимые расчеты.

21.01.2020 14:32:46

В гостиницах ежедневно тестируют пожарные извещатели?

да нет вроде, судя по тексту только 15.10 :))))))

04.02.2020 08:24:11

Противопожарная защита памятников деревянного зодчества

Сергей Немчинов "ЭФЭР"

Добрый день, уважаемые участники конференции!

Тематику моего выступления вы видите на слайде.

Прежде, чем перейти непосредственно к музею-заповеднику Кижи, я все-таки несколько слов хотел бы сказать о том, как работает в реальности 73 Федеральный закон об объектах культурного наследия. Есть определенные определения, что там подразумевается под системой мер, направленных на сохранение памятников.

Ну, вот на примере того трагического случая, который произошел у нас в Карелии – церковь Успения Богородицы (город Кондопога) – жемчужина Русского Севера, более 40 метров в высоту. Значит, выполнено все в соответствии с действующей системой противопожарной защиты: находится в радиусе обслуживания пожарной части не более 10 минут, наружное противопожарное водоснабжение городских сетей, в том числе и пожарного пирса, вывод пожарной сигнализации, вывод сигнала сработки пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения.