Турникет работает в одну сторону

Форум Системы безопасности / Форум Системы контроля доступа /

22.10.2019 07:34:17

Здравствуйте, такая проблема. Турникет Perco 04 осуществляет проход в обоих направлениях, но датчик прохода фиксирует только одно направление. Все оптодатчики работают, турникет работает правильно. Если отсоединить PASS B от контроллера в турникете, то всё работает и фиксируется проходы в обоих направлениях, но отключается светодиод на ПДУ(при повороте турникета загорается). Не могу понять почему так происходит.

25.10.2019 06:51:25

Проблема решилась. Светодиод оказался просто не подключен. При отсоединении PASS B датчик прохода оказался вообще не подключен к СКУДу. Чтобы турникет Perco 04 фиксировал проход в обоих направлениях, необходимо подключать PASS A и PASS B к входам СКУДа и программировать в СКАДА: один датчик входа как нормальнозамкнутый с задержкой 0, а другой как нормальноразомкнутый с задержкой 70мс, т.к. оба датчика работают параллельно в таких турникетах.