Форум Системы безопасности / Источники питания /
К-Инженеринг
Гость
Сообщений: 2
Рейтинг: 2
08.11.2012 12:55:19
Уважаемые коллеги,
Компания К-Инженеринг будет публиковать в разделе форума "Мост Безопасности" ваши самые интересные вопросы по нашему оборудованию (блоки бесперебойного питания ИБП, дымовые пожарные извещатели, аксессуары и комплектующие).
На протяжении 15 лет мы собирали лучшие вопросы, и теперь готовы поделиться ими с вами.
Мы открыты для общения и обмена опытом. Будем рады помочь вам сделать мир безопаснее!
Проектировщик
Гость
Сообщений: 1
Рейтинг: 2
08.11.2012 13:00:18
Планирую применять БИРП-12/6,0 для питания видеорегистратора, но подключать к нему 3-5 аккумуляторов по 17Ач или автомобильный 50-60Ач. Допустимо ли это, и какие последствия кроме увеличенного времени полного заряда аккумуляторов это повлечет?
К-Инженеринг
Гость
Сообщений: 2
Рейтинг: 2
08.11.2012 13:04:41
При увеличении емкости как Вы правильно заметили происходит увеличение времени заряда.
Ток в канале заряда БИРП-12/6,0 автоматически ограничивается на уровне 0,7А независимо от емкости подключенных аккумуляторных батарей.
При подключении нескольких батарей нужно руководствоваться следующими простыми правилами:
1. Батареи должны иметь одинаковое номинальное напряжение 12В и одинаковую емкость
2. Батареи должны быть приблизительно одной даты изготовления.
3. Тип батарей: свинцовокислотные герметичные
Автомобильный аккумулятор не рекомендую использовать так как он рассчитан на более высокое напряжение заряда 14,2...14,4В