Разрешите вопрос.
Я ставлю пожарную сигнализацию на болиде (цифровая адресная) использую ДИП-34А-01-02. Требуется ли вместе с этими датчиками устанавливать тепловые??? вопрос срочный...искать некогда
viktorovich
Новичок
Сообщений: 33
Рейтинг: 77
13.06.2012 07:47:37
Из СП 5.13130.2009
13.1.4 Тепловые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля в случае
возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение из-
вещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при
отсутствии пожара.
Все в зависимости от объекта
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
13.06.2012 12:19:00
AlexN
Изучайте правила . Вот вам официальный документ , по которому работает вся страна и который регламентирует и разъясняет всё касаемо установки пожарных сигнализаций .
Распечатайте и держите на столе , если постоянно занимаетесь установкой пожарных сигнализаций
http://www.mchs.gov.ru/upload/terpolitika/sp%205.13130.2009.pdf
в конкретном случае , можете пролистать и начать читать ( с карандашом в руках , отмечая ) с страницы 48 .
13 Системы пожарной сигнализации.
Что касаемо пожаротушения ( расчётов , формул ) вам ненужно , необращайте внимание .
AlexN
Гость
Сообщений: 3
Рейтинг: 6
14.06.2012 15:22:56
Спасибо...реально помогли
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
14.06.2012 19:51:18
правда чтоль ?
AlexN
Гость
Сообщений: 3
Рейтинг: 6
14.06.2012 20:08:58
а это уже сарказм...совсем не смешно
kombinator
Старожил
Сообщений: 5692
Рейтинг: 27031
14.06.2012 22:51:18
абсолютно без всякого сарказма спросил